3 装置的组成和型式


3.1 CDE-1型船用二氧化碳灭火装置(机械传动控制型)的组成如图1所示。
图1 CDE-1
图1 CDE-1型
    1­—遥控施放站;2—瓶头阀;3—瓶头阀气动开启装置;4—气控施放阀;5—三通转换阀;
    6—施放箱;7—气瓶及开启装置组装;8—止回阀;9—排水阻气器;10—货舱喷嘴;
    11—机舱喷嘴
 
3.2 CDE-2型船用二氧化碳灭火装置(气动控制型)的组成如图2所示。
图2 CDE-2型   
图2 CDE-2型
    1—遥控施放站;2—瓶头阀;3—释放器;4—气控施放阀;5—三通转换阀
    6—施放箱;7—气瓶组装;8—止回阀;9—排水阻气器;10—货舱喷嘴;11—机舱喷嘴