中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.12 标记示例


    机械传动控制型船用二氧化碳灭火装置:
    船用二氧化碳灭火装置 CDE-1  CB/T 3294-1998
    工作压力P为5.9MPa,控制气体为N2的遥控施放站:
    遥控施放站 CB/T 3294-1998
    试验压力Ps为24.5MPa,公称通径D7V为10 mm的A型杠杆式瓶头阀:
    瓶头阀 A10 CB/T 3294-1998
    工作压力P为14.7MPa的瓶头阀气动开启装置:
    瓶头阀气动开启装置 CB/T 3294-1998
    工作压力P为12MPa,公称通径DN为4mm的释放器:
    释放器 CB/T 3294-1998
    工作压力P为14.7MPa,公称通径DN为65mm的B型法兰连接气控施放阀:
    气控施放阀 B65 CB/T 3294-1998
    工作压力P为14.7MPa,公称通径DN为20mm的四联三通转换阀:
    四联三通转换阀 4-20 CB/T 3294-1998
    施放箱:
    施放箱 CB/T 3294-1998
    气瓶容积为40L,每瓶充装量为26kg,8瓶的A型单列气瓶及开启装置组装:
    气瓶及开启装置组装 A8 CB/T 3294-1998
    气瓶容积为40L,每瓶充装量为26kg,10瓶的B型双列气瓶及开启装置组装:
    气瓶及开启装置组装 B10 CB/T 3294-1998
    气瓶容积为68L,每瓶充装量为45kg,6瓶的C型单列气瓶组装:
    气瓶组装 C6 CB/T 3294-1998
    气瓶容积68L,每瓶充装量为45kg,6瓶的D型双列气瓶组装:
    气瓶组装 D6 CB/T 3294-1998
    工作压力P为11.8MPa,公称通径DN为10mm的A型止回阀:
    止回阀 A10 CB/T 3294-1998
    工作压力P为0.7MPa,泄水孔直径为5mm的排水阻气器:
    排水阻气器 CB/T 3294-1998
    工作压力P为1.0MPa,喷嘴孔数与孔径为4-ø3.5mm的A型机舱喷嘴:
    机舱喷嘴 A4-3.5 CB/T 3294-1998
    工作压力P为1.0MPa,喷嘴孔直径为20mm的B型货舱喷嘴:
    货舱喷嘴 B20 CB/T 3294-1998
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】船用二氧化碳灭火装置 CB/T3294-1998
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读