6.3 遥控施放站试验


    打开开关箱门,检查电动报警装置功能是否正常,向外拉引箱内施放手柄,检查手柄动作是否平稳、可靠,从报警开始至拉出手柄的时间是否控制在不少于20S。然后从外接气源接头处接入压力为2.47MPa的气源,观察机舱控制气瓶瓶头阀开启装置是否动作。试验结果应符合5.12.7规定。
 