5.10 重复性试验


5.10.1 目的
    检验报警器呼应阈值的重复性。
5.10.2 方法
    按5.2条规定,在报警器正常工作位置的任意一个方位上连续测量6次响应阈值,6个响应阈值中的最大值用ymax或mmax表示,最小值用ymin或mmin表示。
5.10.3 要求
    响应阈值比ymax:ymin或mmax:mmin应不大于1.6;
5.10.4 试验设备
    烟箱。