5.12 一致性试验


5.12.1 目的
    检验报警器响应阈值的一致性。
5.12.2 方法
    将18只报警器按1~18顺序编号,并依次按5.2条规定,在报警器的“最不利”方位上测量响应阈值。对具有可变响应阈值的报警器,应将报警器的响应阈值设在最大和最小极限值上分别进行试验。
    18只报警器中,最大的响应阈值用ymax或mmax表示,最小响应阈值用ymin或mmin表示。
    对具有可变响应阈值的报警器,当设在最大极限值上时,则最大响应阈值用ymax1或mmax1表示,最小响应阈值用ymin1或mmin1表示。当设在最小极限值上时,则最大响应阈值用ymax2或mmax2表示,最小响应阈值用ymin2或mmin2表示。
5.12.3 要求
5.12.3.1 对于固定响应阈值报警器
    a)响应阈值比ymax:ymin或mmax:mmin应不大于1.6;
    b)最小响应阈值ymin应不小于0.2,mmin应不小于0.05dB/m;最大响应阈值ymax应不大于3.0,mmin应不大于2.0dB/m。
5.12.3.2 对于可变响应阈值报警器
    a)响应阈值比ymax1:ymin1或mmax1:mmin1以及ymax2:ymin2或mmax2:mmin2均应不大于1.6;
    b)最小响应阈值ymin1和ymin2均应不小于0.2,mmin1和mmin2均应不小于0.05 dB/m;最大响应阈值ymax1和ymax2均应不大于3.0,mmax1和mmax2均应不大于2.0 dB/m。
5.12.4 试验设备
    烟箱。