中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.14 气流试验


5.14.1 目的
    检验报警器抗气流干扰的能力。
5.14.2 方法
5.14.2.1 响应性能检验
    在报警器周围风速为0.2m/s±0.04m/s条件下,按5.2条规定,分别在报警器的“最不利”和“最有利”方位上测量响应阈值,并分别用y0.2max和m0.2max或y0.2min和m0.2min表示(下标0.2表示风速为0.2m/s±0.04m/s)。
    在报警器周围风速为1m/s±0.2m/s条件下,重作上述试验,响应阈值分别用y1.0max和m1.0max或y1.0min和m1.0min表示(下标1.0表示风速为1.0m/s±0.2m/s)。
5.14.2.2 误报检验
    将报警器按其正常工作位置,取“最有利”方位,安装在只含洁净空气的烟箱中,按5.1.4条接通电源,调节烟箱中气流速度,使之先为5m/s±0.5m/s,持续5min,然后,突然增大到10m/s±1m/s,持续2 s(光电感烟报警器不做误报检验)。
5.14.3 要求
    a)响应阈值应满足:
      公式2
      或者
      公式3
       
    b)在误报检验时,报警器不应发出故障或火灾报警信号。
5.14.4 试验设备
    烟箱。
查找 上节 下节 返回
顶部

独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读