中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.1 电磁型驱动装置


5.1.1 驱动力
    电磁型驱动装置的驱动力,与生产单位公布值的偏差应不超过10%。
5.1.2 工作电压
    在额定工作电压的85%~110%范围内应能正常动作,驱动力应符合5.1.1的要求。
5.1.3 耐电压性能
    电磁型驱动装置的接线端子与外壳之间,在正常的大气条件下,应能承受表1所规定的频率为50Hz的交流电压,在60s的试验过程中,不应发生表面飞弧、扫掠放电、电晕或击穿现象。
表1 耐电压性能试验电压               单位为伏特
表1 耐电压性能试验电压
5.1.4 绝缘性能
    在正常大气条件下,电磁型驱动装置的接线端子与外壳之间的绝缘电阻应大于20MΩ。
5.1.5 工作可靠性要求
    按7.2.3.1规定的方法进行可靠性试验时,试验温度为+20℃±5℃,电磁型驱动装置在额定工作电压下应能连续动作100次,在最高和最低工作温度下各连续进行10次(在额定工作电压的85%和110%下各进行5次),试验时驱动装置动作应灵活、准确,不得出现任何故障和结构损坏。
5.1.6 标志
    在电磁型驱动装置的表面应至少标有型号规格、工作电压、电流、工作环境温度、驱动力、厂名或商标。
查找 上节 下节 返回
顶部

固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件 XF61-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读