中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 机械型驱动装置


5.5.1 驱动力    
    机械型驱动装置的驱动力与生产单位公布值的偏差不超过10%。
5.5.2 手动操作要求
    手动操作要求包括:
    a)指推操作力应不大于10N;
    b)指拉操作力应不大于50N;
    c)手动操作力应不大于150N;
    d)手动操作行程应不大于300mm。
5.5.3 驱动装置行程要求
    当机械型驱动装置以下落重物提供驱动力时,重物在下落行程中应为自由下落,应不受到阻挡,该行程的长度应超过启动释放部件时所需的距离,且行程不得小于25mm。
5.5.4 工作可靠性要求
    按7.2.3.4规定的方法进行可靠性试验时,机械型驱动装置在+20℃±5℃温度下应能连续动作100次,在最高和最低工作环境温度下各连续动作10次。试验时驱动装置动作应灵活、准确,不得出现任何故障和结构损坏。
5.5.5 耐腐蚀要求
    按7.2.9规定的方法进行盐雾腐蚀试验,机械型驱动装置各部位不得有明显的腐蚀损坏,驱动力不应下降。试验后,再进行一次常温下的工作可靠性试验,结果应符合5.5.4的要求。
5.5.6 标志
    在机械型驱动装置的表面应至少标有型号规格、工作环境温度、驱动力、厂名或商标。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件 XF61-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读