中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 电源要求


6.2.1 控制装置的供电应采用互相独立的主、备两种电源,并可自动切换供电。当采用蓄电池组作为备用电源时,其容量应满足在监视状态下,连续工作24h的用电量,且在24h内,应保证至少一个区域发生火灾时系统能可靠地动作。主、备电源均应有工作状态指示。
6.2.2 当电源电压为额定值的85%和110%时,控制装置应能正常工作。

查找 上节 下节 返回
顶部

固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件 XF61-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读