5.10 气压水罐


5.10.1 设备应根据需要设置气压水罐,气压水罐总容积不应小于0.3m³。
5.10.2 设有气压水罐的设备,气压水罐及附件应符合GB 27898.1-2011的规定,且其出水口直径不应小于50mm。