中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.9 水压强度试验


    关闭水泵出水口阀门和设备出水口阀门,拆除安全阀、控压仪表和液位显示控制仪表等部件。向气压水罐或稳流补偿器、管道、阀门及辅件充水并排除空气。将设备缓慢升压至2倍设备最高工作压力,持续5min,观测设备各承压部件情况并记录。
查找 上节 下节 返回
顶部

固定消防给水设备 第3部分:消防增压稳压给水设备 GB27898.3-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读