中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.7 柴油发电机厂房


  柴油发电机房及燃油箱厂房都设有两种探测器,火焰探测器和感烟探测器。
  每台柴油机宜由添加有AFFF(水成膜泡沫灭火剂)的消防水管网进行保护。该预作用管网配备有喷头,喷头的布置应可以覆盖整个受保护面积,喷淋强度为10L/(min·m2)。
  管网通过一个阀门与总管网连接,阀门在正常状态下关闭,阀门的开启由火灾自动报警系统控制。
  喷淋可以通过可接近的阀门手动停止。
  油箱保护宜由添加有AFFF的消防水系统确保,该雨淋系统管网配备有开式喷头,确保至少6.5L/(min·m2)的喷淋强度。
  管网通过一个阀门与总管网连接,阀门在正常情况下关闭,阀门的开启由双重火灾自动报警系统控制。
  应在该厂房外易于操作的地点设置消火栓和移动式灭火器。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】核电厂防火设计规范 GB/T22158-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读