中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.17 报警信号过输入适应性


    监控设备应能耐受剩余电流为44A,持续时间为5min的试验。试验后,功能应满足4.3~4.6的要求。
    注:报警信号过输入适应性要求仅适用于监视剩余电流的监控设备。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备 GB14287.1-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读