中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 供水能力


5.5.1 气压水罐供水
5.5.1.1 按6.6.1的要求试验,设备的顶压置换水容积Vd应满足设计要求。
5.5.1.2 设备在消防额定工况点给水时的持续时间不少于10min。
5.5.1.3 按6.6.2的规定进行试验,补充水容积不应少于150L,缓冲水容积不应少于150L,并应合理设置各工作压力和气压水罐的总容积,其设计计算过程应在《操作指导书》中说明。
5.5.2 稳压泵组补水
    稳压泵组应在30s至300s时间内完成补充水容积V1的补给。
查找 上节 下节 返回
顶部

固定消防给水设备 第4部分:消防气体顶压给水设备 GB27898.4-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读