中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.1 试验基本要求


6.1.1 如果生产商对设备试验条件有特殊要求的在《操作指导书》中给出。如果试验条件没有特殊要求的设备,则试验在下述正常大气条件下进行:
    a)气温为+10℃~+35℃;
    b)水温为+5℃~+25℃;
    c)相对湿度为35%~75%;
    d)海拔应不超过2000m;
    e)对于海拔高于2000m处使用的设备,有必要考虑介电强度、密封性能的严酷等级。
6.1.2 试验所使用的设备测试精度应满足下列要求:
    a)压力测量仪表精度不应低于0.4级;
    b)流量测量仪表精度不应低于1%;
    c)常规长度测量器具精度不应低于1%,电气元件间隙测量器具示值偏差不应大于0.02mm;
    d)电气环境监测仪表精度不应低于1%;
    e)有温度控制要求的试验设备控温精度不应大于±2℃。
查找 上节 下节 返回
顶部

固定消防给水设备 第4部分:消防气体顶压给水设备 GB27898.4-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读