5.13 管道阀门及附件


5.13.1 设备采用的管道阀门及附件应符合GB 27898.1-2011中5.12的要求。
5.13.2 设备采用恒扬程止回阀与发动机消防泵组配合使用时,恒扬程止回阀的泄放压力应可以调整和锁定,并应设有手动开启阀门的措施。