中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 控制功能试验


6.5.1 设备的常规控制功能试验按照GB 27898.1-2011中6.5的规定或GB 27898.2-2011中6.5的规定进行试验,记录试验结果。
6.5.2 断开市电,采用手动操作操控柜面板设置的紧急启动按钮、使用远程控制器以及模拟5.4.2.3规定的自动启动消防条件进行操作,检查发动机泵组的投入运行情况。
6.5.3 设备处于消防运行模式,设备出水阀门从关闭状态开始放水,一直到试验流量达到设备额定工作流量,期间至少记录3次,记录每个流量点下的压力和柴油机转速,计算出压力偏差和转速稳态调整率。
6.5.4 接通市电,使设备投入消防运行模式,电动机消防泵组变频运行时,模拟变频器故障,检查电动机消防泵组的运行情况;电动机消防泵组能继续运行时,手动断掉市电,检查备用发动机泵组的投入运行情况;发动机泵组投入运行后模拟5.4.5.4的规定报警条件,检查设备报警和运行情况;发动机正常运行时,模拟超转速试验,检查发动机动作情况;模拟发动机泵组启动失败,检查设备的报警及重复启动情况。
6.5.5 发动机消防泵组在巡检时,模拟5.4.5.4规定报警条件,检查设备的报警及停机保护情况。
查找 上节 下节 返回
顶部

固定消防给水设备 第5部分:消防双动力给水设备 GB27898.5-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读