6.15 操控柜试验


6.15.1 操控柜试验按GB 27898.1-2011中6.15规定的方法进行。
6.15.2 市电正常时,突然断掉市电,检查蓄电池备用直流电源的投入时间,并在备用直流电源投入后使设备一直处于监视状态,测试备用直流电源的工作时间。