中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.14 容器阀


6.14.1 一般要求 
    容器阀的设计应保证在启动时其零部件均不应被喷出阀门之外。
6.14.2 材料 
    容器阀体及其内部机械零件应采用奥氏体不锈钢、铜合金制造,也可用强度、耐腐蚀性能不低于上述材质的其他金属材料制造。
    弹性密封垫、密封剂及相关部件应采用长期与灭火剂接触而不损坏或变形的材料制造。
6.14.3 工作压力 
    容器阀的工作压力不应小于灭火装置的最大工作压力。
6.14.4 液压强度 
    按7.3规定的方法进行液压强度试验,试验压力为1.5倍灭火装置最大工作压力,压力保持时间为5min,容器阀及其附件不应渗漏、变形或损坏。
6.14.5 密封性能 
    按7.4规定的方法进行密封试验,试验压力为1.1倍灭火装置最大工作压力,压力保持时间为5min,容器阀在关闭状态下应无气泡泄漏;容器阀在开启状态下各连接密封部位的气泡泄漏量不应超过每分钟20个。
6.14.6 抗超压性能
    按7.5规定的方法进行液压超压试验,容器阀及其附件不应有破裂现象。
6.14.7 工作可靠性 
    按7.15规定的方法进行工作可靠性试验,容器阀及其辅助的控制驱动装置应动作灵活、可靠,不应出现任何故障或结构损坏(正常工作时允许损坏的零件除外),试验后容器阀的密封性能应符合6.14.5的规定。
6.14.8 最大和最小工作压力下动作性能 
    按7.16规定的方法进行最大和最小工作压力下动作试验,容器阀的动作应准确、可靠,并完全开启。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
干粉灭火装置 XF602-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读