中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.11 热敏感元件强度


6.11.1 玻璃球按7.10.2规定的方法进行试验,应符合下列要求:
    a)玻璃球的平均破碎载荷不应小于6倍的玻璃球平均设计载荷;
    b)对于99%的样品(P)置信度系数(v)为0.99时,计算出的玻璃球破碎载荷的下限误差至少为玻璃球设计载荷上限误差的2倍。除非在生产或设计中证实其他分布更适用,应使用正态或高斯分布进行计算。
6.11.2 易熔元件按7.10.3规定的方法进行试验,应能承受15倍的最大设计载荷100h;或满足:
公式3
    式中:
    Ld——易熔元件最大设计载荷,单位为牛顿(N);
    Lm——易熔元件1000h损坏时的载荷,单位为牛顿(N);
    LD——易熔元件1h损坏时的载荷,单位为牛顿(N)。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读