6.30 齐平、嵌入和隐蔽式喷头的热响应性能


     齐平、嵌入和隐蔽式喷头按7.29规定的方法进行试验时,由平均响应时间和非偏标准偏差计算出的数据误差限不应超过下列数值:
    a)对于公称动作温度不超过77℃的洒水喷头为3.85min;
    b)对于公称动作温度为78℃~107℃的洒水喷头为3.15min。
    用以计算数据误差限的非偏标准偏差对于99%的被试喷头的置信度系数为95%。