中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 流量系数测量


    流量试验装置如图2所示,将试样除去框架和溅水盘后安装在试验装置上。试验压力从0.05MPa至0.65MPa,每间隔。10MPa测量喷头的流量。压力测量精度不应低于0.5级,流量测量精度不应低于1.0级。对于每一个试样,压力先从低升到高,至每一个测量点,再从高降到低,至每一个测量点。
    将所测得的数据代人6.4.1中的公式,计算出每一压力点的K值和K的平均值,结果应符合6.4.2的规定。
    在试验中应修正自压力表至喷头出口之间的静压差。
    干式喷头应取其产品的最短和最长规格分别进行试验。
图2 流量试验装置   
单位为毫米
图2 流量试验装置
    A—钢管
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读