7.14 振动试验


7.14.1 将5只喷头试样垂直安装于试验台面上,沿喷头联接螺纹的轴线方向进行振动。干式喷头取其产品中最短规格进行试验。振动的频率为35Hz,振幅为1mm,振动时间为120h。
7.14.2 振动试验后,所有试样进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.15的规定。