中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.23 环境温度试脸


7.23.1 无涂层喷头
    试验在环境试验箱中进行。试验温度低于100℃时,控温精度为±2℃;试验温度为l00℃~200℃时,控温精度为±3℃;试验温度为201℃~350℃时,控温精度为±5℃。
    取12只无涂层喷头在低于其公称动作温度16℃(但不应低于49℃)条件下进行90d的环境温度试验,试验时对每只喷头试样施加1.2MPa的水压。环境温度试验后,其中4只喷头按7.2.1和7.6规定的方法先后进行密封试验和静态动作温度试验,应分别符合6.3.1和6.7的规定;4只喷头按7.7规定的方法进行功能试验(2只在0.35MPa压力下,2只在1.0MPa压力下),应符合6.8.1的规定;另4只喷头按7.18.1(或7.29)规定的方法进行插入试验(或热响应试验),应符合6.19.1(或6.30)的规定。
7.23.2 有涂层的喷头                                     
    取12只有涂层的喷头按7.23.1规定的方法进行试验。在试验期间,喷头每隔7d从试验箱中取出冷却2h~4h,在冷却期间应检查试样。经过90d的环境温度试验后,其中4只喷头按7.2.1规定的方法进行密封试验,应符合6.3.1的规定;4只喷头按7.6规定的方法进行静态动作温度试验,应符合6.7的规定;另4只喷头按7.7规定的方法进行功能试验(2只在0.35MPa压力下,2只在1.0MPa压力下),应符合6.8.1的规定。
7.23.3 隐蔽式喷头的装饰罩
    将12只装饰罩与其配用的隐蔽式喷头装配好后,一起放入温度试验箱中进行试验,试验箱内的温度为低于其公称动作温度16℃,试验箱的控温精度按7.23.1的规定。经过90d的试验后,检查装饰罩,试验结果应符合6.24.3的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读