7.26 水罩防护角测量


    测量防护罩最外端所在平面的最外端与任何热敏感元件的最外最低处所夹的角(见图11)。
    对于杠杆联片式喷头,热敏感元件最外最低端应为使杠杆联片组件旋转至与框架所在平面成90°角时所处的位置。
    对于中心支撑式喷头或玻璃球喷头,如果到热敏感元件下座边缘的连线所夹的角大于到热敏感元件最外端所夹的角,则较大的角应视为防护角。
    通过上述方法测得的防护角应符合6.27的规定。
图11 水罩防护角
图11 水罩防护角