中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.30 灭木垛火试验


7.30.1 试验布置
7.30.1.1 试验应使用红松木或云杉木锯成的木条。每个木垛由两根100mm×150mm×2400mm,13根100mm×100mm×1200mm和28根50mm×100mm×1200mm的木条构成,木材的平均湿度应为6%~14%。木垛按图14所示均匀分层摆放,在试验前应测量木垛的质量并记录,测量精度不应低于2.5%。
    将木垛安放在铁架上,铁架用角铁制成,四脚的高度应可调节。铁架应足够大,以使7.30.1.3 所述的钢盘可放入其下。
7.30.1.2 试验装置如图15所示,试验用的正庚烷或等同的燃料应足够燃烧30min,喷嘴喷出的喷雾为圆锥形,圆锥角约为75°,雾化速率为0.063L/s。应在距喷嘴50mm以内设置防熄火机构或点火器以保证连续燃烧。
7.30.1.3 木垛正下方地面上放置一个钢盘,钢盘尺寸为1800mm×2400mm,净深300mm,用不小于5.4mm厚的钢板制成,上缘用钢带加强。钢盘应不漏水,试验前放入100mm深的水,钢盘应有排水口以保证100mm水位。
图14 试验木垛
单位为毫米
图14 试验木垛
7.30.2 喷头安装
7.30.2.1 将4只已开启的同型号、同规格的喷头安装在吊顶下方无障碍的部位,吊顶的面积不应小于5000mm×5000mm,喷头呈正方形布置,使用平衡管线,喷头间距3000mm。吊顶距木垛顶部为(2500±100)mm,吊顶距直立型喷头溅水盘为(180±50)mm。距下垂型喷头溅水盘为(250±50)mm,喷头的框架应平行于供水管线。
7.30.2.2 齐平、嵌入和隐蔽式喷头应选择其最嵌入位置安装在吊顶上,吊顶应不小于6000mm×6000mm,且对称地位于试验室中央。
7.30.2.3 在喷头形成的正方形中央吊顶以下50mm处安装两只热电偶,两只热电偶间距150mm,热电偶的尖应弯曲向上以防水滴凝挂。
7.30.3 试验室
    试验室应为一通风的但无强制排风的封闭空间,地面面积应不小于144m2,试验室的任一边长不应小于12m,顶高应足以容下图15的装置。所有进气口面积不应小于1m2。可利用自然通风或利用试验室的容积排掉或耗散烟气。
图15木垛火试验布置
单位为毫米
图15木垛火试验布置
7.30.4 试验程序
7.30.4.1 1灭火试验进行两次,每次试验使用新的木垛。试验时燃料应储放在5℃~25℃的环境温度中。
7.30.4.2 对于公称口径为15mm的喷头,4只喷头在第一个试验中的总流量为(15)L/min,在第二个试验中的总流量为(16)L/min。对于公称口径为20mm的喷头,4只喷头在第一个试验中的总流量为(17)L/min,在第二个试验中的总流量为(18)L/min。
7.30.4.3 燃料供给的开始和点火应在同时进行。火炬点燃时开始计时并启动测温设备。当自由燃烧1min或吊顶温度达到760℃这两个条件中的最晚一个条件达到时,开始洒水。
7.30.4.4 试验进行30min后停止,木垛火应在停止试验后1min内全部熄灭,然后将木垛干燥称重。如果木垛不能烘干,可在有蔽护的地方自然干燥。试验前测得的木垛质量(湿度为6%~12%)和试验后测得的木垛质量,应通过零湿度点进行校正,然后进行计算以确定质量损失。
    试验结果应符合6.31的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读