6.19 单向阀开启压力试验


    单向阀开启压力试验采用6.17.4.1规定的工作可靠性专用试验装置,压力表的精度不低于0.4级。
    将被测阀门的进口与试验装置相联,阀门处于正向关闭状态。控制装置缓慢升压,记录气体喷出时的压力,即为开启压力值,试验次数不少于3次。