中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录D


(资料性附录)
RTI和C值计算示例
 
D.1 传导系数C的计算

    例:在7.18.2所述的试验中,假设喷头平均液浴动作温度为72℃,随后的试验按规定方法进行。在第一次试验中,UL=0.288m/s,Tm=20.3℃,实际气温为125℃,在15min内未发生启动。在第二次试验中,UH=0.342m/s,Tm=20.0℃,实际气温为127℃,启动发生在350s时。
(UH/ UL0.5=(0.342/0.288)0.5≤1.1
    因此:CL= [(125-20.3)/(72.0-20.3)-1](0.288)0.5
          CL=0.55(m/s)0.5
          CH= [(127-20.0)/(72.0-20.0)-1](0.342)0.5
          CH=0.62(m/s)0.5
          C=0.5(0.55+0.62)=0.59(m/s)0.5
 
D.2 RTI的计算
 
D.2.1 例:假设一个标准响应喷头在插入试验中的响应时间(tr)=30.1s,同时假设:
    a)喷头的平均液浴动作温度为72℃;
    b)环境温度为20℃;
    c)试验段实际气体温度为197℃;
    d)试验段实际气体流速为2.56m/s;
    e)这只喷头的传导系数按7.18.2所述方法确定为0.59(m/s)0.5
公式15
D.2.2 例:接上例,假设偏离最不利方位时,试样的响应时间为45.2s。将此方位RTI定义为RTIwc
公式16
    函数的解为:
 公式17

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读