中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.1 一般要求


5.1.1 A类泡沫灭火剂的泡沫液组分在生产和应用过程中,应对环境无污染,对生物无明显毒性。
5.1.2 供应商应对其提供的A类泡沫灭火剂产品性能声明以下内容:
    a)产品类型:MJAP型或MJABP型;
    b)是否受冻结、融化影响;
    c)是否为温度敏感性泡沫液;
    d)使用水质:适用于淡水,或者淡水和海水均适用;
    e)凝固点特征值:代号TN(℃);
    f)用于灭A类火的特征值:
        1)混合比特征值:代号HA
        2)25%析液时间特征值:代号tB(min);
        3)发泡倍数特征值:代号FB
    对以上内容的解释性说明参见附录A。
查找 上节 下节 返回
顶部

A类泡沫灭火剂 GB27897-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读