中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.9 发泡倍数和25%析液时间


6.9.1 试验设备
    发泡倍数和25%析液时间测试的主要设备如下:
    ——标准压缩空气泡沫系统:见图3,其中气液混合室的构造见图4;
    ——泡沫收集器:见图5,泡沫收集器表面可采用不锈钢、铝、黄铜或塑料材料制作;
    ——析液测定器1:见图6,采用不锈钢、铝或镀锌铁板制作,用水标定泡沫接收罐的容积,精确至50mL,用于测定发泡倍数特征值大于20倍泡沫溶液的25%析液时间和发泡倍数;
    ——析液测定器2:见图7,采用塑料或黄铜制作,用水标定泡沫接收罐的容积,精确至1mL,用于测定发泡倍数特征值不大于20倍泡沫溶液的25%析液时间和发泡倍数;
    ——温度计:分度值1℃;
    ——量筒:分度值10mL;
    ——天平1:精度±5g,量程不低于20kg,用于测定发泡倍数特征值大于20倍泡沫溶液的泡沫性
能试验;
    ——天平2:精度±0.5g,量程不低于2kg,用于测定发泡倍数特征值不大于20倍泡沫溶液的泡沫性能试验;
    ——秒表:分度值0.1s;
    ——泡沫出口:见图3,长度20cm,可采用公称直径为DN15和DN20的管材制作。根据调整发泡倍数的需要可分别选择DN15和DN20两种规格的泡沫出口。
图3 标准压缩空气泡沫系统安装示意图
 图3 标准压缩空气泡沫系统安装示意图
图4 气液混合室安装示意图
图4 气液混合室安装示意图 
图5 泡沫收集器示意图
图5 泡沫收集器示意图 
图6 析液测定器1示意图
图6 析液测定器1示意图 
图7 析液测定器2示意图
图7 析液测定器2示意图 
6.9.2试验温度条件
    发泡倍数和25%析液时间测试的温度条件如下:
    ——环境温度:15℃~25℃;
    ——泡沫温度:15℃~20℃。
6.9.3 试验步骤
6.9.3.1 发泡倍数
    发泡倍数测试步骤如下:
    a)将温度处理前、后的样品分别用淡水(若泡沫液适用于海水,则用符合6.11.4规定的人工海水配制)按相应混合比特征值配制泡沫溶液,控制泡沫溶液的温度,使产生的泡沫温度在15℃~20℃范围内;
    b)按照附录B的规定,启动压缩空气泡沫系统,调节进气管压力和耐压储罐压力,确保泡沫溶液出口流量达到(11.4±0.4)L/min;
    c)用水润湿泡沫析液测定器接收罐的内壁、擦净,再将析液测定器称重(m1),析液测定器1使用天平1称重,析液测定器2使用天平2称重;
    d)按以下规定收集泡沫:
      1)若待测A类泡沫灭火剂的泡沫溶液发泡倍数特征值大于20,则在喷射泡沫并达到稳定后,直接将泡沫出口对准析液测定器1的上口,接收泡沫;
      2)若待测A类泡沫灭火剂的泡沫溶液发泡倍数特征值不大于20,则在喷射泡沫并达到稳定后,将泡沫出1︰3水平放置在泡沫收集器前,使泡沫出口前端至泡沫收集器顶端距
离为(2.5±0.3)m,喷射泡沫并调节泡沫出口高度,使泡沫打在泡沫收集器的中心位置,喷射达到稳定后,用析液测定器2接收泡沫。
    e)刮平并擦去析液测定器外溢泡沫,称重(m2);
    f)按公式(1)计算:
 公式(1)
    式中:
    F——发泡倍数;
    ρ——泡沫溶液的密度,单位为克每毫升(g/mL),取ρ=1.0 g/mL;
    V——泡沫接收罐的容积,单位为毫升(mL);
    m1——析液测定器的质量,单位为克(g);
    m2——析液测定器充满泡沫后的质量,单位为克(g)。
    g)当按混合比特征值HA或HB所测定的发泡倍数F与对应发泡倍数特征值FA或FB的偏差不大于20%时,则固定此试验条件,继续按6.9.3.2的规定测定25%析液时间;当按混合比特征值HA或HB所测定的发泡倍数F与对应发泡倍数特征值FA或FB的偏差大于20%时,则调整标准压缩空气泡沫系统,直至该偏差不大于20%,固定此试验条件,继续按6.9.3.2的规定测定25%析液时间。
6.9.3.2 25%析液时间
    25%析液时间测试步骤如下:
    a)按照6.9.3.1g)固定的试验条件,重复6.9.3.1b)~d)步骤,在收集泡沫[见6.9.3.1d)试验]的同时,启动用于记录25%析液时间的秒表;
    b)刮平并擦去析液测定器外溢泡沫,称重(m2),按公式(2)计算:
    式中:
 公式(2)
    m3——25%析液的质量,单位为克(g)。
    c)取下析液测定器的析液接收罐,放在天平上,同时将泡沫接收罐放在支架上,注意保持析液中不含泡沫,当析出液体的质量为m。时卡停秒表,记录25%析液时间。
查找 上节 下节 返回
顶部

A类泡沫灭火剂 GB27897-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读