中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.15 浪涌(冲击)抗扰度试验


5.15.1 将试样按GB/T 17626.5-2008中第7章规定进行试验配置,接通电源,使其处于正常监视状态20min。
5.15.2 按GB/T 17626.5-2008中第8章规定的试验方法对试样施加表1所示条件的电磁干扰试验,期间观察并记录试样状态。试验后,按5.2~5.7的规定进行功能试验。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

城市消防远程监控系统 第1部分:用户信息传输装置GB26875.1-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读