中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 防火窗安装


5.4.1 有密封要求的防火窗,其窗框密封槽内镶嵌的防火密封件应牢固、完好。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查。
5.4.2 钢质防火窗窗框内应充填水泥砂浆。窗框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于600mm。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:对照设计图纸、施工文件检查;尺量检查。
5.4.3 活动式防火窗窗扇启闭控制装置的安装应符合设计和产品说明书要求,并应位置明显,便于操作。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查;手动试验。
5.4.4 活动式防火窗应装配火灾时能控制窗扇自动关闭的温控释放装置。温控释放装置的安装应符合设计和产品说明书要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查;按设计图纸、施工文件检查。
 
条文说明
5.4.1 防火窗也是建筑物防火分隔的主要措施之一,通常安装在防火墙上,对防止烟、火的扩散和蔓延,减少火灾损失起着重要作用。因此,有密封要求的防火窗,窗框密封槽内的防火密封件要安装到位。
5.4.3 按照相关标准规定,活动式防火窗应安装手动控制装置和自动控制装置,并保证窗扇启闭灵活,在火灾时完全关闭,起到防烟阻火作用。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读