中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.25 氨应力腐蚀试验


    泡沫喷头按GB 5135. 1-2003中7.19进行氨应力腐蚀试验,试验结果应符合5.2.4.6的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读