6.43 功能试验


6.43.1 试验前灭火装置处于准工作状态。
6.43.2 调节湿式报警阀进口压力分别为0.14MPa、0.70MPa、1.20MPa,灭火装置以60L/min、
80L/min、170L/min放水,观察压力泄放阀、泡沫液控制阀启闭状态,记录压力泄放阀启闭滞后时间。
    试验结果应符合5.6.3.5a)6)、5.6.3.5c)的规定。