中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A(规范性附录)泡沫液压力储罐及胶囊试验程序及样品数量


A.1 试验程序说明
A.1.1试验序号
    1)外观检验(6.1);
    2)强度要求(6.2);
    3)胶囊气密性试验(6.8);
    4)胶囊物理性能试验(6.9);
    5)橡胶件热空气老化试验(6.10)。
A.1.2 说明
    a)方框中的数字为试验序号;
    b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
A.2 试验程序
    试验程序见图A.1。
图A.1 泡沫液储罐试验程序图
图A.1 泡沫液储罐试验程序图 
 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读