中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录K(规范性附录)泡沫枪试验程序及样品数量


K.1 试验程序说明
K.1.1 试验序号
    1)外观要求(6.1);
    2)强度试验(6.2);
    3)密封试验(6.3);
    4)跌落试验(6.13);
    5)耐水冲击试验(6.23);
    6)流量系数测定(6.19);
    7)发泡倍数和析液时间测定(6.20);
    8)盐雾腐蚀试验(6.27);
    9)喷射试验(6.32)。
K.1.2 说明
    a)方框中的数字为试验序号;
    b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
K.2 试验程序
    试验程序见图K.1。
图K.1 泡沫枪试验程序
 图K.1 泡沫枪试验程序
 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读