附录L(规范性附录)中倍数泡沫产生器试验程序及样品数量


L.1 试验程序说明
L.1.1 试验序号
    1)外观要求(6.1);
    2)耐水冲击试验(6.23);
    3)跌落试验(6.13);(手提式中倍数泡沫产生器);
    4)流量系数测定(6.19);
    5)发泡倍数和析液时间测定(6.20)。
L.1.2 说明
    a)方框中的数字为试验序号;
    b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
L.2 试验程序
    试验程序见图L.1。
图L.1 中倍数泡沫产生器试验程序
 
图L.1 中倍数泡沫产生器试验程序