附录N(规范性附录)泡沫消火栓试验程序及样品数量


N.1 试验程序说明
N.1.1 试验序号
    1)外观检查(6.1);
    2)强度试验(6.2);
    3)密封试验(6.3);
    4)压力损失试验(6.35);
    5)耐泡沫液浸渍试验(6.15)。
N.1.2 说明
    a)方框中的数字为试验序号;
    b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
N.2 试验程序
    试验程序见图N.1。
图N.1 泡沫消火栓试验程序图
图N.1 泡沫消火栓试验程序图 
 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005