10.2 系统接地


10.2.1 火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列规定:
   1 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于 1Ω 。
   2 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于 4Ω 。
10.2.2 消防控制室内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架和金属管、槽等,应采用等电位连接。
10.2.3 由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于 4mm² 。
10.2.4 消防控制室接地板与建筑接地体之间,应采用线芯截面面积不小于 25mm² 的铜芯绝缘导线连接。

 

条文说明

10.2 系统接地

10.2.1-10.2.4 这四条规定了系统接地装置的接地电阻以及接地线的要求。