5.1 维修用房


5.1.1 维修用房总使用面积应满足维修灭火器品种和维修数量的要求,且不得少于80m2
5.1.2 维修场地、 设备、 环境应满足生产工艺及有关环境保护、卫生和劳动安全等法律、 法规的要求。
5.1.3 应独立设置水压试验室、灌装充压室、零部件仓库和成品仓库,维修场地布局应合理。
5.1.4 储存和灌装干粉灭火剂的区域必须和水压试验、气密试验区完全隔离。