4.7 延伸率和膨胀率及扭转方向


4.7.1 设计工作压力为0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa的水带,在设计工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于5%。
4.7.2 设计工作压力为2.0MPa、2.5MPa的水带,在设计工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于8%。
4.7.3 水压作用下,沿水流方向看,水带不应产生逆时针扭转。