4.10 耐低温性能


4.10.1 按5.10进行耐低温性能试验后,水带应能立即展开、无卷曲现象,并能再次卷紧,且在设计工作压力下无渗漏。
4.10.2 按5.10进行耐低温性能试验后,湿水带应能立即展开、无卷曲现象,并能再次卷紧,且在设计工作压力下应无喷水现象。