中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.16 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验


5.16.1 目的
    检验探测器在来自射频发射机产生的电磁骚扰环境下工作的适应性。
5.16.2 方法
5.16.2.1 将试样安放在绝缘台上,接通电源,使试样处于正常监视状态,保持15min。
5.16.2.2 按GB 16838中的要求,对试样施加表5所示条件的电磁干扰。
5.16.2.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
5.16.2.4 干扰结束后,按相应的5.2.1.3、4.3.3.2、5.4.1.2、4.5.1、4.5.2规定方法测量响应阈值。
5.16.3 要求
    探测器应满足4.1.9规定。
5.16.4 试验设备
    试验设备应满足GB 16838的规定。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

特种火灾探测器 GB15631-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读