中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
消防斧 XF138-2010
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
1 范围
本标准规定了消防斧的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于消防抢险救援作业时破拆用消防平斧、消防尖斧,不适用于消防腰斧。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
前言
下一节:
2 规范性引用文件
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 产品分类
4 技术要求
5 试验方法
6 检验规则
7 标志、包装、运输、贮存
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
消防斧 XF138-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读