中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 试验方法


    以下所列试验项目中部分项目具有一定的危险性,在操作过程中应注意对人员及物品的安全防护。
5.1 斧柄强度试验
    消防斧按照5.8、5.9、5.10的试验方法完成试验后,用目测法检验斧柄,判断试验结果是否符合4.1.2的规定。
5.2 木质斧柄含水率测定
    消防斧木质斧柄含水率按GB/T 1931-2009的规定进行,判断试验结果是否符合4.1.2的规定。
5.3 表面质量检查
5.3.1 消防斧斧头表面粗糙度可用表面粗糙度样块对照检查,样块应符合GB/T 6060.2-2006的规定,也可用表面粗糙度检验记录仪测定,判断试验结果是否符合4.2.1的规定。
5.3.2 用目测法检验消防斧斧头和斧柄表面,判断试验结果是否符合4.2.2、4.2.3的规定。
5.4 尺寸和质量测量
    消防斧斧头与斧柄尺寸用通用量具测量。消防斧斧头质量用准确度不低于0.01kg的衡器测量。判断试验结果是否符合4.3.1、4.3.2的规定。
5.5 对称度检查
    对称度用通用量具检查,判断试验结果是否符合4.4.1及4.4.2的规定。
5.6 硬度试验
    硬度试验按GB/T 230.1-2009的规定进行,判断试验结果是否符合4.5的规定。
5.7 抗冲击试验
    抗冲击试验按GB/T 8389-2003中4.6.1规定进行,判断试验结果是否符合4.6的规定。
5.8 抗拉离试验
    消防斧的抗拉离试验应在拉力试验机上进行。将斧头和斧柄尾端分别固定在拉力试验机上下两端夹具上,斧柄应与地面垂直,逐渐施加拉力至规定值,判断试验结果是否符合4.7的规定。
5.9 平刃砍断试验
    取直径10mm、长400mm的Q235A热轧圆钢,横放于长400mm、宽400mm、厚10mm的钢平板上,由体重65kg~75kg青年男性试验人员手握斧柄,用平刃对准圆钢同一部位垂直砍击,判断试验结果是否符合4.8的规定。
5.10 尖刃凿击试验
    取一块符合GBJ 107要求,边长为150mm的C20混凝土立方体试块,由体重65kg~75kg青年男性试验人员手握斧柄,用尖刃对准试块凿击,判断试验结果是否符合4.9的规定。
5.11 耐盐雾腐蚀试验
    试验按GB/T 10125-1997的规定进行,判断试验结果是否符合4.10的规定。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

消防斧 XF138-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读