中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.8 阀瓣强度试验


    直接作用式减压阀,将试样装配好,阀门入口侧通大气,出口侧与充压设备连接,在阀瓣关闭的情况下,缓慢加水压至2倍减压阀最大出口设定压力,保持5min。在试验过程中,检查试样的渗漏损坏情况。
查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第17部分:减压阀 GB5135.17-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读