中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国国家标准
水喷雾灭火系统技术规范
Technical code for water spray fire protection systems
GB 50219-2014
发布部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
主编部门:中华人民共和国公安部              
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2015年8月1日                        
 
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第582号
住房城乡建设部关于发布国家标准
《水喷雾灭火系统技术规范》的公告
 
    现批准《水喷雾灭火系统技术规范》为国家标准,编号为GB 50219-2014,自2015年8月1日起实施。其中,第3.1.2、3.1.3、3.2.3、4.0.2(1)、8.4.11、9.0.1条(款)为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219-1995同时废止。
    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2014年10月9日
 
 
    本规范是根据原建设部《关于印发〈二00二~二00三年度工程建设国家标准制定、修订计划〉的通知》(建标〔2003〕102号)的要求,由公安部天津消防研究所会同有关单位共同编制而成。
    本规范编制过程中,编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了本规范。
    本规范共分10章和7个附录,主要内容包括:总则,术语和符号,基本设计参数和喷头布置,系统组件,给水,操作与控制,水力计算,施工,验收,维护管理等。
    本规范修订的主要技术内容是:
    (1)增加了水喷雾灭火系统施工、验收和维护管理的相关内容;
    (2)补充了输送机皮带、液化烃或类似液体储罐、陶坛或桶装酒库等场所水喷雾灭火系统的设置要求;
    (3)修改了变压器水雾喷头的布置、水喷雾灭火系统供水控制阀的选用等工程设计要求;
    (4)增加了水喷雾灭火系统管道连接件干烧试验方法。
    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
    本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由公安部负责日常管理,由公安部天津消防研究所负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送公安部天津消防研究所(地址:天津市南开区卫津南路110号,邮政编码:300381)。
    本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:
    主编单位:公安部天津消防研究所
    参编单位:中国石化工程建设有限公司
                      大连市公安消防支队
                      中国电力工程顾问集团东北电力设计院
                      北京电力行业协会
                      中石化洛阳工程有限公司
                      天津市公安消防总队
                      浙江省公安消防总队
                      中国石油塔里木油田公司消防支队
                      四川森田消防装备制造有限公司
                      上海威逊机械连接件有限公司
                      浙江快达消防设备有限公司
                      杭州安士城消防器材有限公司
    主要起草人:张清林  智会强  秘义行  李国生  白殿涛 张兴权  李向东  于梦华  吴文革  张晋武 王建刚  朱昆  熊慧明  王德凤  房路军 陈方明  高志成  涂建新
    主要审查人:阎鸿鑫  宋晓勇  陈雪文  董增强  黄晓家 魏海臣  邹喜权  郝伟  卜祥军  朱青 王振国  石军 黄云松 杜啸晓 王明春 张兆宪  徐康辉  陈键明
查找 上节 下节 返回
顶部

水喷雾灭火系统技术规范 GB50219-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读