中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
自动喷水灭火系统 第18部分:消防管道支吊架 GB/T5135.18-2010
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
7.2 尺寸测量
使用最小量值不大于0.1mm的量具测量出试样使用扁钢部件的厚度。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
7.1 外观检查
下一节:
7.3 载荷试验
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 分类
5 型号编制
6 要求
6.1 外观与标志
6.2 规格
6.3 材料
6.4 螺栓螺母
6.5 建筑连接部件
6.6 主体承力部件
6.7 辅助固定部件
6.8 拉伸变形
6.9 抗振动性能
7 试验方法
7.1 外观检查
7.2 尺寸测量
7.3 载荷试验
7.4 振动试验
8 检验规则
9 标志、使用说明书
10 包装、运输、贮存
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
自动喷水灭火系统 第18部分:消防管道支吊架 GB/T5135.18-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读