6.9 消防接口
6.9.1
检查项目
检查项目、技术要求和不合格情况见表57。
表57
6.9.2
检查方法
6.9.2.1 目测检查消防接口的标志和表面防腐处理情况。
6.9.2.2 跌落试验:内扣式接口以扣爪垂直朝下的位置、卡式接口和螺纹式接口以接口的轴线呈水平状态,从离地 1.5 m±0.05 m 高处(从接口的最低点算起)自由跌落到混凝土地面上五次。接口坠落五次后,目测和进行连接检查。
6.9.3
检测器具
钢卷尺:最小分辨率为1mm,量程不小于1.5m。