6.1 试验要求


6.1.1 试验环境条件
    除另行注明外,试验应在正常大气条件下进行,即:
    a) 环境温度:15℃~35℃;
    b) 相对湿度:45a%~75%;
    c) 大气压力:86 kPa~106 kPa。
6.1.2 测试仪表要求
    测试仪表应符合下列要求:
    a) 温度测量仪表:精度不低于±2℃;
    b) 秒表:分度值0.1s。